Цитата(Fanat @ 17.7.2007, 21:12) [snapback]146377[/snapback]
Назову немаловажный минус - при использовании МЗТА добавление в сеть нового ПЛК оборачивается просто трагедией с вызовом всех кто занимался ранее.
Плюс на сколько помню - при перепрошивке контроллера все уставки затираются, если конечно не сгрузить их заранее через текстовый файл.
Еще один минус - кол-во сетевых адресов. Соответсвенно есть вариант, что новое устройство может и не попасть в существующую сеть 485 и придется городить уже еще один езернет.
А по поводу линков и скорости. Давайте возьмем тот же ОВЕН - там каждое устройство обладает собственным адресом и адресами переменных - даже линки рисовать не надо - там же все могут быть слэйвами и неплохо работать и передавать данные на верхний уровень.
Еще один минус сети МЗТА - умер мастер (а без него диспетчеризации никогда не будет) - прощай диспетчеризация.
В МодБасе, Профибасе, ЛОНе и т.д. - каждый слэйв живет своей жизнью - можно умирать по одному, а мастером является ПК (Ну у Сименса там немного сложнее, конечно, но можно и такую топологию сделать на сколько помню, могу ошибаться).
При использовании в одной сети ПЛК, например, МС8 с вэб-линкером на диспетчеризацию и МС8 с панелью вообще геморрой начинается - чтобы вывести данные на панель - они должны быть прилинкованы к этому контроллеру ВСЕ. Намучался на ИТП уже так один раз.
В общем не все так радужно в Конграфе, хотя плюсы есть.
В сетях же МодБас и им подобных при использовании ПК как мастера все оборачивается донастройкой СКАДа системы + ОРС сервера.
1. У нас почему-то никакой трагедии не вызывает добавление еще одного контроллера в сеть. Не могли бы подсказать в чем именно проблема? По поводу уставок - задайте значения по умолчанию и при перепрограммировании контроллера у Вас не будет таких проблем.
2. Не совсем понял про количество сетевых адресов. Их может быть 32. Если нужно больше, тогда нужен будет еще один мастер. А в чем проблема? У Хоневелл, например, на одну шину C-bus можно повесить до 30 контроллеров, и то не рекомендуется.
3. По поводу архитектуры, где каждое устройство может быть слэйвом и работать с верхним уровнем могу сказать, что, очевидно, должно быть устройство, которое является мастером, чтобы поддерживать связь с верхним уровнем. У Контара это мастер-контроллер. В чем разница?
4. Умер мастер - прощай диспетчеризация. Умер BNA у Хоневелл - прощай диспетчеризация. Умер еще какой-то аналогичный прибор у Сименс - прощай диспетчеризация и т.д. Это не разговор. Всегда есть некий шлюз, который отвечает за работу с верхним уровнем.
5. Чтобы была и диспетчеризация и панель - делай как Кузнецов.

Красиво и легко.
6. При использовании ПК как мастера вообще может случиться что угодно - зависла Винда, сгорела сетевуха, крякнул винт, проник зловредный вирус и пр. и пр. А работа с ОРС-сервером тоже не сахар. Он не передает данные в СКАДА в реальном времени, он их накапливает, а потом выдает порциями. Причем данные с высоким приоритетом иногда забивают очередь данных с низким приоритетом. О быстродействии тут говорить не приходится.